新手请教,这样的房子用柱内主筋做防雷引下线可以吗?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-4-29 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位达人你好,本人新手前来讨教。
楼房的大概情况是,面积约250方,地下深埋14~16米不等的圆形钢筋铁笼水泥混凝土桩20个 ,桩体直径0.8米;楼高5层平顶。每层楼面用如附图的方法轧铁加混凝土。
如图的楼房如做防雷是否可以用柱内主筋做防雷引下线?如何做?

希望能大家给个答案,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2010-4-29 13:35:14 | 只看该作者
完全可以,要注意用做引下线的主筋需做好焊接,保持上下贯通,焊接长度要达到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-4-29 16:55:27 | 只看该作者
可以的,保证等电位连接即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:08:38 | 只看该作者
回复 2# hannan


    谢谢版主的诚意回复,但楼房初建是没有好好考虑,只有地下深埋部分的十几米的主筋做了焊接,地面以上的钢筋(包括柱铁的连接)只是用多根轧线轧紧没焊接。
问题来了,如果这样是否还是可以在楼顶将所有主筋焊一圈8厘铁作电网,再在最高处加引闪器做防雷呢?好像有方法可以测这做法的可行性?
谢谢回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:09:27 | 只看该作者
本帖最后由 grandson 于 2010-4-29 17:26 编辑

回复 3# 飞天小猪


    请问如何测定等电位连接?

看来要恶补这方面的知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-4-29 17:14:33 | 只看该作者
回复 5# grandson


    保证每一层的钢筋都连接  引下线与主钢筋都连接 总之就是把建筑及引下线所有金属都连接起来共同接地  组成法拉第笼
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:28:44 | 只看该作者
回复 6# 飞天小猪


    多谢小猪的回复,本人不是专业人士,手头只有个数字万用表,能做检测吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:20:35 | 只看该作者
现在楼房差不多已经完工,楼顶留下几十条从顶楼面引出铁(本意留做护栏固定用),是否用断点法,测量每条邻近引铁之间的电阻是否少于10欧姆,以此确定建筑物内钢筋的连通性能。
补充一下,附图左边的松树去年一次雷击中遭殃,当时用来支撑的竹子爆炸,树炸开几段,幸好楼房没事,这是否预兆楼房的结构有问题?但是楼房还比树高一点[img][/img]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-4-30 14:29:48 | 只看该作者
楼主的好贴`

弱弱的补充一下`等电位连接很难测量的`
2楼说得对`只要工作不马虎`达到规范要求就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-5-2 11:59:07 | 只看该作者
回复 7# grandson


    如果出略测量的话  可以的