ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1350|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 15:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不间断电源(UPS)系统接地和等电位连接

System earthing and equipotential bonding of UPS

林维勇 Lin Weiyong(中元国际工程设计研究院北京 100089)

【摘要】本文对 UPS的系统接地和等电位连接举若干例子加以阐述。
【关键词】等电位连接不间断电源系统接地

前言

对两个名词的说明:

(1)共用接地系统 (common earthing system):一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置。[2]

(2)共用等电位连接网络 (common bonding network, CBN):1)在一栋建筑物内供有效等电位连接和接地的首要方法。 2)一栋建筑物的各金属组件,它们有意或偶然互相连接而形成的供(接地)等电位连接用的一网状网络。这些金属组件包括建筑结构钢材或钢筋、金属水管装置、 ac供电系统管道、PE线、电缆桥架和等电位连接导体。CBN总是具有一网状结构并连接至接地装置。[3]

不间断电源( UPS)输出侧的中性点或中性线是否需要接地和等电位连接,许多人不完全清楚,文中举出若干例子加以说明,供大家参考。

不间断电源经逆变后的中性点或中性线,当不是 IT系统时应仅一点接地。这一要求当UPS设有旁路电路时应特别注意。应从人身安全、设备保护和运行观点出发来判断 UPS系统的正确接地。

以下对若干 UPS系统的正确接地和等电位连接提出推荐做法, UPS之后的接地系统不是 IT系统,是 TN-S系统。

1单台 UPS模块,旁路不是隔离的,其电源为 Y接线中性点接地(见图 1)

进户处电源向 UPS模块和旁路(后备电源)的输入端供电,配电中心无隔离变压器。电源进户处的中性线等电位连接到电源进户处的接地线上并直接引入 UPS模块。因为 UPS模块输出的中性线是直接连接到旁路的中性线上,按美国国家电气法规(NEC)的规定,该 UPS不能看作是隔离电源系统。

本 UPS系统对敏感负荷不能提供隔离作用或不能提供共模噪音的减小。在许多情况下,逆变器不能提供接地短路电流,因为旁路的静态开关由于故障而降低电压时将促使静态开关转换到旁路电源。

全文下载: 附件下载

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 18:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表