接地电阻的计算 影响接地电阻因素甚多,至今为止还没有一个切实的精确公式可利用。根据成都市精电化工厂降阻剂在不同土壤的实际应用经验并结合理论,推出如下计算公式,供设计参考。 (一) 计算依据:应掌握地形、地貌、水文、气象、地质结构、矿藏、电磁场、实测土壤电阻率。这些对接地工程设计计算和施工布置都是很重要的。
(二) 接地电阻计算(使用降阻剂后) 1、 垂直接地体:一般采用50mm×50mm×5mm角钢或Φ50,δ>3~5的钢管为金属电极,长度为2.5-50米,按下式计算:
式中:RC:单根垂直接地体接地电阻(欧); ρ:用季节系数校正后的土壤电阻率(欧.米); D:灌降阻剂后和等效垂直接地体直径,一般为0.1-0.2米; K:降阻系数 当ρ≤500Ω·m K取10 当ρ>500Ω·m K取20 2、 水平接地体:一般用50mm×5mm扁钢或Φ10-18的圆钢为金属电极,埋深为0.8-1米。单根延伸带长度限制; 其中:Ls:单根延伸水平接地体长度(米); ρ:修正后的土壤电阻率(欧.米); 水平接地体按下式计算: 式中:Rs:水平接地体接地电阻(欧); ρ:修正后的土壤电阻率(欧.米); L:水平接地体长度(米); D:灌降阻剂后的等效水平接地体横截面直径,一般D×D在0.1m×0.1m~0.15m×0.15m内选取; K:为降阻系数 L≥20(米)时:ρ≤500Ω·m K取50 ρ>500Ω·m K取100 6≤L<20(米)时:ρ≤500Ω·m K取10 ρ>500Ω·m K取30 A:形状校正系数 如表 3、 地网:闭合均压水平接地体(设施居于网内)。当网面积S>100m2时,则
式中:ρ用季节系数校正后的土壤电阻率(欧.米) R:地网接地电阻(欧) S:地网面积(平方米) K:降阻系数1.5. 当S≤100m2时,按不同形状水平接地体计算。当形状复杂时,可分别计算,然后并联,但要考虑各接地体之间的屏蔽作用,计算调整设计方案直到总接地电阻小于要求值为止。 三、降阻剂用量及施工 4、 降阻剂用量(W):不考虑渗透与金属电极体积因素,只按设计尺寸进行计算。 例:L=100米 D=0.1米时,由 若:L=100米 D=0.2米时,同理W=4.23(吨) 所以对于垂直接地体D在0.1-0.2米范围,其降阻剂用量在12-42.3公斤/米,对于水平接地体横截面积DXD在0.1m×0.1m~0.15m×0.15m范围,其降阻剂用量在13.5~30.4公斤/米。 浆料调制:在现场视土壤干湿程度按降阻剂:水=1:0.6~0.8重量比拌浆待用。