[技术文摘] 洪水预警报系统防雷设计方案探讨

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 16:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前 言:
随着社会经济发展,人们防洪意识不断增强,洪水预警报系统要求己越来越高,系统可靠性、安全性也成为防汛部门日常工作重点。随着系统规模不断扩大,其内部各种电子设备使用日趋增多,尤其是计算机网络信息技术普及,各种信息化电子设备被广泛采用。但是,系统遭受雷击造成设备损坏、数据中断也逐步成为预警报系统维护的棘手问题。如2004年度我市云霄一带测站、中继站、中心站多次被雷击(见表1),南靖中心站也两次被击,多次造成发射与接收装置、传真设备、电话、计算机等设备的损坏,不仅造成严重的经济损失,而且造成数据的一度中断,造成防汛指挥的被动。
表12004年度云霄测站雷击情况表
站名
云霄
中心
笔架山
中继站
峰头
测站
杜塘
测站
泮坑
测站
梁一
测站
雷击次数
1
4
3
4
4
1
雷击设备
主板、发射与接收装置、传真、电话、避雷装置及线路烧毁等
为此,本文就从洪水预警报系统情况入手,参照国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004等规定进行该系统防雷分析设计。
1 概 况:
漳州位于福建南端,江流纵横,河流密布,水系十分发育。境内仅100平方公里河流11条,流域面积约19336平方公里,干流总长度895公里。主要河流有九龙江、漳江、鹿溪、东西溪等。目前,漳州市洪水预警报系统一期建设己完成,二期规划也正在进行中。现有113个测站、17个中继站、31个中心站及市县两级现代化防汛指挥中心12个。市级己建设现代化防汛指挥中心、视频会议系统、洪水预警报系统、防汛指挥决策系统以及在建的九龙江流域洪水实时预报调度系统,内建局域网,接入Internet网。
2 雷击原因分析
根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-94规定,建筑物的防雷区划分为LPZOA,LPZOB,LPZ1,LPZn+1等区。目前洪水预警报系统的测站和中继站位于LPZOA分区;中心站各设备分属LPZOA、LPZOB、LPZ1分