  随着计算机技术的发展,水电站已越来越多地采用计算机控制系统,典型的应用有:水电站计算机监控、微机调速器、微机励磁装置、微机保护等,而水电站现场雷击与干扰都比较严重,一旦现场干扰进入微机将严重影响微机运行,甚至产生误动作,导致事故。所以,计算机控制系统应特别注意抗干扰问题。   通过多级能量泄放模块将雷击或操作过电压引起的暂态干扰中的大部分能量吸收泄放入地,而快速限压模块主要是及时削减干扰电压,以免高电压冲击造成计算机和通信系统内集成块永久性损坏。合理选用气体放电管、压敏电阻、抑制二极管和半导体放电管等避雷器件,并进行有效组合,可以有效地保护计算机与电信设备。特别是抑制二极管(简称TVS)的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10~12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。它比使用压敏电阻进行浪涌保护优越得多。具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、体积小等特点。
沙发
发表于 2010-7-15 08:28:44 | 只看该作者
这个不就是多级SPD么?