防雷接地基础知识58问

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-11-19 09:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买主题 已有 20 人购买  本主题需向作者支付 58 闪经验 才能浏览
沙发
 楼主| 发表于 2010-11-19 09:44:58 | 只看该作者
这是前三个,免费的看,哈哈。。。

1:SPD的接地线径?
答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2;GB 50054第2.2.9条。
2:与SPD相配合的微型断路器如何选型?
答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
3:可否使用熔断丝?应注意那些问题?
答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-11-19 10:57:11 | 只看该作者
crazy 真会赚钱啊 哈哈 我买了 虽然没时间看。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-11-19 12:00:15 | 只看该作者
great!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-11-19 15:15:48 | 只看该作者
鄙视下收费的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:47:48 | 只看该作者
这才几个钱呀,主要是人家没有注册的来注册麻。理解一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-11-22 09:16:00 | 只看该作者
钱倒不多,你得看看我们有多少啊,付完费就没了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-11-23 14:24:12 | 只看该作者
不支撑收费
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-11-24 18:53:53 | 只看该作者
不要和疯子谈条件,要不然人家会分不清到底是谁疯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-12-2 13:59:41 | 只看该作者
资源共享啊!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-2 16:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表