ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2798|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

先控数字UPS

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-2 17:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要技术特性
核心部分:采用目前最先进的第六代IGBT高频脉宽调制逆变器(PWM);
高可靠性:DSM/DSL系列是意大利先控集团在电源领域集数十年经验和其下属电源研究中心的精心成果,其产品集成目前国际的几项最新技术,如集成封装功率器件,DSP高速处理器,全部数字驱动拓扑电路设计,ECO-MODE运行模块,软件智能充电器,以及最新的SMD电气集成电路,其结果是极大提高了整机的可靠性。可靠性指标平均无故障时间MTBF>35万小时,并获得ISO9001国际标准证书。
极高的输出品质:专用非线性负载仿真设计的电源系统,其采用的DSP数字处理器的速度是目前全球最快的处理速度,是传统微处理器的12倍,采用全数字驱动电路,使其动态响应和动作极快,符合IT设备的负荷特性。
DSM/DSL提供品质如下
瞬态负荷情况下的输出稳定;
极地低的电压扰动和失真;
极大的抗干扰性(EMI/RFI);
以上功能抑制了非线性负载所带来的电震动和干扰。
极低的反馈:
采用了绿色整流器技术和隔离变压器以及无源谐波滤波防真电路设计,使得其输入端的谐波失真小于3-5%,大大减少了UPS对电路及其他设备的污染,再加上无功率补偿电路的设计,为用户提供了真正的“洁净”电源。在一些通信光缆传输等极其灵敏的场合下,它能在5KHZ-1000 MHZ频宽内,做到低干扰特性。干扰特性完全吸收中线非线性电流的电源窜扰,在与发电机的配合情况下可以真正做到1:1匹配。
智能化电池管理:
  新型电池充电器SENSIBLE CHARGER,充电电流可以根据环境温度的变化进行自动补偿,同时,还可以根据实际负载的大小来提高充电电流。内部计算机根据电网的实际情况对电池进行检测及自动放电维护,以延长电池的使用寿命。同时SMART CHARGER定期降低了充电电流的纹波,可以将电池的寿命提高50%。
微机监控:
自身带有微机监控系统,真正作到了UPS智能化,大大增加了UPS监测自论断功能,能够实现真正的无人值守。并具有故障信息时实存储功能,存储量可达2000条,可以随时记录电网运行状态,分析系统故障原因,提供可靠原始数据。
并联模式:
灵敏多样化的增容方式,极容易的现场并联和增容,DS全系列UPS可提供多样化的并联方案,来满足用户的需求和不同的场地要求。
DSM系列可直接并联8台,DSL系列可直接并联6台,并可在不断电的情况下实现在线并联。并联采用国际上最新的直接无缝数字环式并联技术。只调试时需将两台UPS输出联结和控制板通信联结,无需调整,即刻并联。环流小于0.5%动行后即使通信线断开,也不影响并联运行。
1、模块化CAD设计
采用通用互换性控制板,从5KVA~800 KVA之间控制板互换;
采用新型涡流风扇,高度节能,良好散热;
电路板布线EMI的仿真设计,整机散热性好;
采用POWER IC集成封装工艺,即:控制、驱动、保护、检测电路与IGBT器件一起封装成模块。
2、先进的控制技术
采用全球最先进的DSP技术,是传统微处理器速度的12倍;
全数字电路(无任何模拟电路),极高的抗干扰性和可靠性;
主/从双容错控制电路,增强了可靠性;
采用D-C无环流抑制电路,使并联后的环流小于0.5%;
采用智能式充电器,自动补偿温度和浮冲均衡参数,定期自动检测激活电池,可诊断电池故障,并可设置放电时间。
3、人机对话式界面
采用DSP数字技术;
大屏幕显示;
人机智能式菜单;
机内故障诊断软件。
4、其他优点
较宽的输入范围;
带抗雷击浪涌保护吸引器;
具有缺相运行功能(可缺二相),并具有相序错误保护功能。
自带大容量长时间充电器;
可实现无交流输入时,直流启动功能;
内部的无源谐波和无功补偿电路设计,可减少EMI和RFI的抗干扰特性。
标配防网流PBI装置,防止机器故障短路电流反冲回输入端面影响电网。
标配输出隔离变压器(DSL系列带隔离变压器),保证电源输出和零地干扰,适合于军网、工业级专用。

提供五种输出模式:双交换在线VFi、ECO-MODE、可控旁路模式、EPS功能模式、变频器工作模式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-29 10:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表