关于等电位、屏蔽的2个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-25 21:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、关于传感器等电位的问题:如果传感器靠近引下线,是否应该和防雷系统等电位?等电位的话雷电流是否会打坏传感器?
2、传感器屏蔽层的接地问题:是一端接地还是两端接地? 我看很多防雷标准说屏蔽层必须两端接地才能起到屏蔽作用,但是有的控制电缆若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,那该如何接地呢?

请各位大虾、高手帮忙!!
沙发
发表于 2011-12-26 10:47:35 | 只看该作者
如果靠近引下线就别跟防雷系统等电位了,风险高。肯定两端接地了,如果电缆有屏蔽层的话,里面肯定还有参考地线,不应该有环流的