在线等求助,关于木料堆放场的防雷设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-6-14 15:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据:我县有一个木材堆放场地,木料堆放高4米,场地为234米X248米,水泥地面(最好不要破坏)
1、请问我如何设计其防直击雷的设施(避雷针等),场地有6根高18米高的金属灯塔可以利用。
2、如安装避雷针需要如何做?引下线如何处理?针的底座如何操作?(如果外露引下线可行否?注:打雷时候人员靠近可能性比较小)

请各位专家们给我一个较为详细的意见或者方案,非常感谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
沙发
发表于 2012-6-23 16:50:44 | 只看该作者
用避雷针和避雷线相结合的方式做。底座的预埋件是否考虑用水钻来做呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2012-6-25 11:16:12 | 只看该作者
1、根据你给数据,当你木材堆场所在地雷暴日大于57天时,避雷针滚球半径可以取到100m进行计算;规范4.5.5条。
2、如安装避雷针需要如何做建议用钢管避雷针[/b])?引下线如何处理?(利用针本体做引下线[/b])针的底座如何操作?(查看图集,当然也有省钱的做法)(如果外露引下线可行否?注:打雷时候人员靠近可能性比较小)

3、主要是接地电阻的问题,这各做到30欧姆就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2012-9-21 14:40:03 | 只看该作者
   你把堆场的平面图发到我的邮箱:gaoleionline@gmail.com,要注明高架灯杆的位置,我帮你做个设计