LEMP
www.thinkerlb.com
防雷区(LPZ

防雷区(LPZ
LPZOA区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全 部雷电流;本区内的电磁场强度            没有衰减(直击雷非防护区)
LPZOB区:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径 对应的雷电流直接雷击;本区内            的电磁场强度没有衰减(直击雷防护区)
LPZ1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小;本          区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施(第一屏蔽防护区)
LPZn+1:后续屏蔽防护区,进一步减小流入电流和电磁场 强度的防护区

防雷区(LPZ)的作用
     确定等电位连接的位置
     确定等电位连接导体的最小截面
     确定SPD的安装位置
     确定SPD的选型
     计算H1或H2,决定是否增加屏蔽措施

屏蔽
HO=io/2πSa (A/m)
          1GS≈79.6A/m
首次雷击(25kHz):1000/300/100   A/m
后续雷击(1MHz):100/30/10         A/m
Sa值的确定
A:远处落雷,根据闪电定位系统确定
B:闪电击在建筑物附近的最坏(磁场强度最大)的情况,由Sa的计算确定
图 取决于滚球半径和建筑物尺寸的距离sa
R=10I0.65
I=200、150、100kA
R=313、260、200m
当H>R时
Sa= H(2R-H)+L/2
当H≤R时
Sa=R+L/2

等电位连接
S型和M型的适用范围
S型——电子系统为300kHz以下的模拟系统
M型——电子系统为MHz级的数字系统
6   LEMP
SPD
Components / 元器件

SPD
电涌保护器——目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一非线性元件。
电源SPD——连接到低压配电系统的SPD。
电信SPD——连接到电信和信号网络的SPD。
适用电压:直流1500V交流1000V(r·m·s)(50Hz)
电源SPD分类
T1(I级分类试验)
  用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和10/350
     μs冲击电流Iimp做的试验,对应为电压开关型
      SPD
T2(Ⅱ级分类试验)
  用标称放电电流In、 1.2/50μs冲击电压和8/20
     μs最大放电电流Imax做的试验,对应为限压型
      SPD。
T3(Ⅲ级分类试验)
      用混合波( 1.2/50μs和8/20 μs)做的试验,对
      应为组合型SPD。
电信、信号SPD分类
分类
小类别
开路电压
短路电流
非常低的上升速率
AC
A1
≥1kV
0.1~100kV/s
10A
0.1 ~2A/ μs≥1000 μs
A2
由交流负载试验的规定决定
低上升速率
B1
1kV(10/1000)
100A(10/1000)
B2
1kV或4kV(10/700)
25或100A(5/300)
B3
≥1kV(100V/ μs)
10、25、100A(10/1000)
快上升速率
C1
0.5、1kV(1.2/50)
0.25、0.5kA(8/20)
C2
2、4、10kV(1.2/50)
1、2.5kA(8/20)
C3
≥1kV(1kV/ μs)
10、25、100A(10/1000)
高能量
D1
≥1kV
0.5、1、2.5kA(10/350)
D2
≥1kV
1-2.5kA(10/250)
第一类防雷电波侵入(1
A. 低压线全采用铠装电缆埋地敷设时:
   入户处总配电箱是否要SPD要根据具体情况确定
B. 低压线部分埋地(l≥2ρ)敷设时:
在电缆和架空线连接处SPD应选:
T1型SPD   Up≤2.5kV  Iimp≥10kA
第一类防雷电波侵入(2
A. 电子系统室外线路全线埋地敷设时,
入户处终端箱体是否要SPD要根据具体情况确定
B. 线路采用钢筋混凝土杆架设时,应穿一段管埋地引
     入,长度不小于15m时:
终端箱内SPD应选:
D1型SPD   短路电流≥2kA(10/350)、Up≤0.8Uw
第一类建筑物LPS在屋面上时
A. 总配电箱内SPD选择
T1型SPD  Up≤2.5kV  Iimp值≥12.5kA
也可按雷电流分配计算选取
B. 电子系统的终端箱处SPD选择
D1型SPD  短路电流≥2kA(10/350)Up≤0.8Uw
C. 电子系统采用光缆时,在终端箱的电气线路侧,
     可选
B2型SPD  短时电流≥100A(5/300μs)
第二类防反击中要求
A.电气接地与防雷接地共地(或相连)时,
    总配电箱上SPD的选择同第一类建筑物。
B. 当无线路引出建筑物时,可选T2型,
In≥5kA(8/20)  Up≤2.5kV。
C. 电子系统的SPD选择同第一类建筑物。
第三类防反击中要求
SPD同第二类防反击,D1的2kA改为1kA
B2的0.1kA改为0.05kA
节日彩灯等户外灯的SPD
在其配电箱内选T2型SPDUp≤2.5kV  In根据具体情况确定
SPD必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大钳压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。
使用安装SPD的三项基本要求
★ 安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应  对电气(电子)系统正常运行产生影响。      
★ 安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流
★ 在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。