请各位前辈帮个忙:在一座石头山上做一防雷综合地网该如何做?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-25 22:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一座石头山包上,上边有几个机房,地面很有限,除了房子就没啥空地方了,对于直击雷的防护基本能做到,就是地网不晓得怎样做好,地面基本上是分化的石头,没有泥土,小山包下边200处有一个积水的洼地。我现在想的是在山上做几个深井,在利用积水洼地做一个外引接地,不知道怎样讲这些结合起来做一个能满足规范要求的地网啊。望前辈们帮帮小弟的忙,说说你们的想法,感激不尽!!
沙发
发表于 2013-3-7 14:42:05 | 只看该作者
深挖,用离子棒,高效降阻剂,否则难以达标。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-3-7 14:42:22 | 只看该作者
↖(^ω^)↗...................
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2013-3-11 11:29:22 | 只看该作者
直击雷的防护要求就近接地,快速泄流,做深井是个办法,根据现场需考虑,一是小山高程,地下水位高程,深井也得考虑降阻效果.
外引接地至积水洼地,应该降阻没多大问题,施工总体得考虑性价比.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:19:31 | 只看该作者
我想的是方便施工和价格些成本,用地勘的钻井办法,整个10多米的直径60到70的深洞,用热镀锌钢管放下去,钢管上面打洞,在钢管里面放些降阻剂,在将水池利用起来,应该有一定的效果吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:20:34 | 只看该作者
晕,咋个自己回帖这么霉啊,着两次闪击了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2013-5-11 17:07:16 | 只看该作者
九华山气象站 的做法好像能不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2013-5-15 17:53:24 | 只看该作者
打井,爆破,放电解质,在加上外引接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2013-7-2 14:19:57 | 只看该作者
哎、、只是看看
回复 支持 反对

使用道具 举报