ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1833|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷接地方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-26 12:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于移动通信基站的天线设置大多安装在建筑物的房顶上,还有一部分安装在铁塔上,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,从而导致雷击概率增多。通信设备损坏,耗费了大量人力财力。怎样才能有效地预防雷害,确保移动通信基站设备和工作人员的安全呢?几年来的维护经验告诉我们:必须根据每个基站的实际情况设计移动通信基站的防雷接地系统,实施基站针对性防雷。
防雷接地系统有哪些呢?
标准接地网的制作:
在距建筑物1.5~3.0m处,以6m×3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5×50×50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4×40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3米,作PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。
室外接地                                  室内地网
简易接地体的设置:
在很多情况下,制作简易接地体同样能达到有效防雷目的。利用一段Φ20mm的铁棒、钢管或L5角钢, 长1.5m以上,全部打入土壤,地表回填土和混凝土层较松的场合,应加深入地,按“标准接地网的制作”节同样的方法在铁棒、钢管或角钢的上端焊接导线,作为防雷器的大地接线端。
降低接地电阻:
接地网制作完成后,应测量防雷器接地端与接地体接线端之间的电阻值。一般情况下,接地电阻的阻值应小于4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至 <10Ω。若不符合要求,应首先检查各接点是否接触良好,并可采取延伸接地体、加降阻剂或采用石墨金属接地棒等办法,达到“地阻”要求后才能作为防雷接地端使用。
以上是笔者根据自己的所见所闻结合周围人的意见对防雷接地的简单分析,可能不够专业未必能解决您的困惑,如需要更专业的帮助,建议您登录科佳防雷官方网站(百度:科佳防雷),科佳安排了多位专业工程师专门为普通群众提供技术支持服务。
苏州工业园区科佳自动化有限公司
官方网址:http://www.kejia.com
咨询热线:0512-65151966
客服QQ619311533