  一个良好的防雷接地系统必须满足两个基本的要求:一是给故障电流提供一个低阻抗的通路;二是给计算机逻辑系统提供一个可靠 的参考地。当有干扰电流和信号电流流通时,这个参考地必须在一定的频率范围内不致引起不可忽略的电位差。
  (1)辐射状单点防雷接地系统
  辐射状单点防雷接地系统是指控制系统的所有地线仅在一点相连并接地。采用此种地线系统的计算机系统,一般规模较小,设备比 较集中,地线连接较短(约几十米以内),主机和外设间的数据交换频率不高,通常在2.0MB/s范围内;当主机和外设相距较远时, 数据通讯是光电隔离的,设备是分别接地的,这在一定程度上消除了驻波和地电位差和影响。
  (2)参考格栅式防雷接地系统
  参考格栅式防雷接地系统是指良导体(通常是铜)构成的网格型接地网并在一点接地。系统所有设备的逻辑地接至网格连接点上。
  对逻辑地线来说,由于计算机控制系统工作频率极高(几十到几百兆赫兹),当地线长度L与脉冲信号波长λ可以比拟倍时,地线上 就会形成驻波,这意味着地线上不同点之间产生了电位差。可见,辐射状单点接地系统的每方格边长L小于等于λ/20,不会形成驻 波,即参考格栅提供了一个低阻抗的高频通路。
  参考格栅式防雷接地系统适用于设备高度集中的计算机机房控制系统,一般只能用于计算机网格的机房或电子间。
  (3)分散型控制的防雷接地系统
  对于一个地理上合功能上分散的计算机控制系统,要想建立一个包含所有站群(远程子站或分站的)参考格栅几乎是不可能的,而 为整个系统建立一个单点防雷接地系统即不实用,也无必要。在这种系统中,多点接地不可避免。一是由于数据通讯频率高(高达 几百兆赫兹),通讯距离远(可达数千米),为抑制噪声必须采用多点接地系统;二是系统各子站间的接地技术也是可行的。不过 ,在每个子站(或站群)的内部,辐射状单点接地系统仍然适用。
  此外,在实施每个子站接地时,仍然要防止各个子站的接口承受高压冲击,要尽可能将接地极远离高压动力设备和防雷接地极,而 将其接地点装置在大致等电位的区域内。