  因所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄入大地,从而保护设备和人身安全。另外还有防干扰的屏蔽问题,防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。从防雷方面考虑,无论是通信局站的接地还是通信设备内部的系统接地设计,最关键的问题是要尽量做好接地的等电位连接。只要通信局站的等电位连接做好了,设备的端口防雷做好了,即使通信局站的接地电阻值达到10欧姆或者更大一些,都可以满足设备的防雷要求,对设备的防雷不会产生明显的负面影响。当然,这并不是说接地电阻的大小对通信局站是无关紧要。因为通信局站的接地电阻值,除了需要考虑防雷方面,还需要考虑其他因素。由于接地电阻值和通信局站内的安全问题有关,所以,通信局站的接地电阻值应尽量小。
  接地电阻值和安全
  接地电阻值还与通信局站的安全有关。接地电阻值如果过大,当通信局站内出现电力系统对大地短路等类型的故障时,对通信局站的安全会构成一些负面影响。所以,通信局站的接地电阻值应尽量小。
  但需要说明的是,接地电阻值对通信局站安全问题的影响是主要应从通信局站的角度来考虑的问题,单单从通信设备的角度来考虑接地电阻值对通信局站的安全影响意义不大。
  接地电阻的工程界面问题
  在接地电阻值问题上,应树立的一个正确观念是:接地电阻值实质上不属于设备级问题,是通信局站级问题。综合接地电阻值涉及到的安全、防雷等各方面,需要由电信运营商对通信局站的接地电阻值负责,不应该由设备供应商对接地电阻值负责。设备供应商实际上也负不起这个责任。设备供应商只提供自己的产品在若干的接地电阻值之下就可以正常运行的承诺。
  所以公司在接地电阻问题上的策略应该是只承诺公司的设备在若干的接地电阻下可以正常运行。至于机房总体建设、机房内其他设备对接地电阻值的要求以及供电系统的安全要求等与接地电阻有关的问题,应该由运营商综合考虑,对通信局站的接地电阻值负责。
  如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。
  苏州工业园区科佳自动化有限公司
  http://www.kejia.com
  咨询热线:0512-67480359
  客服QQ:383790440
  Email:webmaster@kejia.com
  公司地址:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)
沙发
发表于 2013-5-15 17:54:40 | 只看该作者
沙发,呵呵,先做做