接地系统采用铜接地的优点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-21 15:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.随着经济不断发展,对供电可靠性要求越来越高,同时人工成本不断提高导致接地系统改造施工费用增加.由于钢的耐腐蚀性较差,使以钢为主接地系统总成本增加.以铜为主的接地系统寿命基本在50年以上,大大降低总成本,并提供了供电可靠性.
   2.美国国家标准局开挖研究全美128个接地系统中的333个不同类型接地极(包括镀锌钢,镀铜钢棒等), 36500样本后,得出结论:镀锌钢可用于设计10年寿命的接地系统, 铜包钢棒可用于设计50年寿命的接地系统.
    3.当前中国土地费用不断升高,尤其是GIS的应用使变电站占地面积减小到原来的20%到40%,,从水平接地电阻计算公式R1=ρ*π1/2/4*S ?可看出,水平接地电阻增加到1.4到2.3倍,以水平为主的接地系统满足不了要求.从垂直接地电阻公式R2=ρ(Ln(8L/D)-1) /2πL可看出,增加垂直接地极深度可有效解决这一问题.但角钢由于截面较大,很难打得很深,但铜包钢接地棒最大可深入35米以上.
    4.目前在全球50%变电站采用铜包钢接地棒,60%变电站采用火泥熔接方式作为接地系统连接,其中包括非洲苏丹,乍得,亚洲缅甸,柬埔寨,南美的海地等国家.IEC 和IEEE推荐所有接地系统连接采用火泥熔接连接.
   5. 在土壤电阻率比较高的土壤中,采用铜包钢棒可深钻,从而有效降低接地电阻. 在土壤电阻率比较低的土壤中,铜包钢棒可有效防腐,增加接地系统寿命,降低总成本.
  1.铜材耐腐蚀性能是钢材的十倍以上,是镀锌钢的三倍以上. 铜的表面会产生附着性较强的氧化物(铜绿Cu(OH)2),对内部的铜有很好的保护作用,阻断了进一步腐蚀的形成.
    6. 由于镀锌钢接地性能不稳定,因此相关规程规定了严格的检查,试验项目.如<<电力设备预防性试验规程>>要求钢接地每6年进行1次接地电阻测试,每8年开挖检查一次.对市中心和室内站不太可能. 铜接地则运行维护工作量大大减少.
   7.铜接地的接触电势和跨步电压相对较小,人身更安全.铜材相对磁导率为1,钢材为636,接地系统的电位差随着相对磁导率的增大而增大.铜接地系统地网均衡,泄流速度快,能减少“反击”等事故发生概率.
   因此,综合各种因素比较采用铜为原材料接地的优点要远远大于钢。
沙发
发表于 2013-7-29 15:42:00 | 只看该作者
非常详细,非常全面
回复 支持 反对

使用道具 举报