ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4676|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

接地电阻测试仪测试出负值什么情况?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-22 16:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试仪基本原理我懂,所以
       1.为什么2个测试极插到不同的花盆里,都能测出数据?
       2.为什么会测出负值?
沙发
发表于 2015-1-19 16:30:42 | 只看该作者
因为出现了和仪表电流方向不同的电流干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-5-19 16:57:10 | 只看该作者
两种情况,一种是附近有电气设备工作地(如变压器),测量时阻值会变化,不稳定;第二种是不清楚接地装置的位置,测量方向平行于接地装置的敷设方向,甚至是将测量极插入到接地装置上方,出现负值情况。为什么说1欧姆的接地网全是测出来的,原因就在这。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-4 00:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表