一、项目介绍
   义堂变电站为220KV变电站,修建于山东临沂市义堂镇。周围地势为平原,大部分地区地表下约2米处有碎石。站内原接地网电阻值为0.69欧,不能满足电阻值小于0.5欧的标准,接地网需外引降阻改造。我公司负责该变电站的改造。
二、技术应用
为使接地电阻小于0.5欧。我司采用外引的方式并均匀安装20套IEA作为垂直接地极配合回填料联合降阻。
IEA电解离子接地电极由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保最高导电性能及较长使用寿命,通过顶部的呼吸孔吸收空气和土壤中的水分,使接地极中的化合物潮解产生电解离子释放到周围的土壤中,活性调节周围的土壤,将土壤电阻率降至最低,并且电极周围包裹的特制回填料具有良好的膨胀性、吸水性和离子渗透性,既确保电极与土壤紧密接触,降低接触电阻。
IEA-EBI回填料。是一种粉末状无毒化合物,PH值中性,能自动调节土壤电阻率,具有非常好的膨胀性,吸水性和离子渗透性,能保持土壤的湿润和导电性。回填料由于采用了天然原料,无毒、无污染、环保,是改善接地效果的最佳选择。
施工完成回填结束后,外延部分测量电阻值为0.14欧,效果十分理想,将外延部分与主地网连接后侧得电阻值为0.46欧,达到了地网电阻值小于0.5欧的要求。
下图为现场施工照片
file://localhost/Users/1/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.giffile://localhost/Users/1/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image004.gif
file://localhost/Users/1/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image006.giffile://localhost/Users/1/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image008.gif













三、结论
IEA电解离子接地极回填料配合使用,降阻效果十分理想,在变电站的改造工程中,建议优先考虑使用IEA电解离子接地极,施工方便,使用寿命长,免维护。极具应用价值。