ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2264|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防雷接地在光交接箱接地应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-28 14:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一、工程介绍
近年来随着固定电话、宽带网络和移动电话的日益普及,无限市话的兴起,促进了通讯行业的飞速发展,促使市话交换局大幅扩容,并兴建了大量的宽带网机房,移动基站和无线市话基站。通信设备采用的都是微电子电路和大规模的集成电路,对雷电流、干扰信号和故障电流尤为敏感。这就需要有良好的接地系统及时泄放干扰信号和故障电流以保障设备的正常运行。
接地的作用总的来说有两种:保护人和设备不受损害,抑制干扰。抑制干扰接地又叫工作接地。而前者又叫保护接地
保护接地是将设备中平时不带电的金属部分(机箱外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是被保护设备的供电是强电供电(220V或110V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
任何高压电气设备及电子设备的机壳、底座均需要安全接地,以避免高电压直接接触机壳或避免由于内部绝缘损坏造成漏电打火使机壳带电,否则人体触及机壳就会触电。
接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过,此时,人体与接地极是并联的关系,流过每一条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。通常人体的电阻比接地极电阻大数百倍,所以流经人体的电流献出流经接地极的电流小数百倍。当接地电阻极小时,流经人体的电流几乎等于零,相当于接地极将人体短接,因此,人体就能避免触电的危险。
二、接地应用
一般在通信系统中没有专业的接地施工人员,导致很多局站和基站的接地电阻达不到要求,也没有更好的补救措施。为解决这一难题,采用专业的公司、专业的人员、专业的技术来做接地系统是非常必要的。ATI Tectoniks的高科技接地系统以及先进的连接工艺-----火泥熔接为我们提供了高品质的接地系统。ATI镀铜钢棒是适用于一般场合相对简易的接地极,它是由铜覆盖到低碳钢芯棒上制成的。可以根据需要无限加接。高强度的钢质内芯便于施工时直接将接地棒打入地下,表面的覆铜可以加强接地棒的导电性和泄流能力,增强电极的防腐,从而使接地系统的接地电阻长期保持稳定,并延长接地系统的使用寿命,非常适合对接地电阻要求高,经费紧张的场合。目前,ATI镀铜钢棒已在电信系统有了广泛的应用,通过通信系统的应用实例可以证明,此种接地极不但施工方便,开挖面积小,周期短,降阻效果好,而且寿命长、免维护。它完全可以代替传统接地方式,极具推广和应用价值。火泥熔接模具熔粉及ATI镀铜钢棒都通过了美国UL认证及国内武高所检测。
三、结论
在信息时代的今天,信息的传递直接关系到经济的发展、人员的安全。接地系统是信息真实稳定传递的基础,它将成为信息时代建设不可缺少的一部分。光交接箱作为信息传递的基础组成部分,其接地系统的安全与否影响深远,因此做好其接地至关重要。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-26 04:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表