ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3177|回复: 0

放热焊接技术在西北地区某35KV变电站的应用

[复制链接]
发表于 2016-10-9 16:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由武汉岱嘉电气提供,本文由美国岱嘉电气提供。

摘要:在高土壤电阻率地区的变电站设计与建设中,当采用深埋接地极与敷设水平接地网等降阻方式不能满足要求的情况下,要使用IEA电解离子接地系统用于降低土壤电阻率,本文主要结合2015年1月武汉岱嘉电气技术有限公司在西北地区某35KV变电站的防雷接地工程,详细介绍放热焊接技术及IEA电子离子接地系统在本次工程中的应用。
一、项目介绍
此变电站站址位于路边的山坡上,占地面积约为4600平方米,依照电力行业标准规定,接地电阻按常规小于0.5欧。根据当地部门现场的地址勘测,站址及四周地质上层为碎石砂砾土,下层为凝灰岩,局部含有风化岩。此35kv的变电站需提供接头熔接的指导工作,让现场施工人员能够清楚了解整个熔接程序以及熔接过程中需要注意的地方,让他们能够熟练操作。
二、技术应用
该项目接地网主材为30*4铜排,熔接涉及到30*4铜排水平一字接、水平十字接、水平T接三种形式。到达现场后,我司技术员对现场工人进行了火泥熔接操作注意事项讲解,并现场进行演示。第一次熔接操作前一定要对火泥模具(熔接/焊接模具)加热去除水分,每次熔接前,熔接导体都需要加热去除水分。我司技术员现场操作的熔接接头无论是在熔接速度,接头外观和操作规程上,现场人员都给予了很高的肯定。同时我司技术员还教授现场人员清模铲、铜刷、毛刷、钢刷的正确使用方法,模夹松紧度调节方法,以及点火、开模、熔接后的安全注意事项。现场施工人员很快掌握了火泥熔接的操作要点,整个操作过程规范,无安全隐患,所做熔接头质量合格。除此之外,火泥熔接操作还需要的工具有填缝胶 ,碳棒等。
1.施工操作前,必须保证被焊接件无污物,熔模熔腔和型腔内无上次焊接时留下的焊渣块或焊渣粉末。
2.施工操作中,点火之前,必须保证盖上熔模盖,且熔模闭合处无开缝。
3.施工操作中,点火之前,必须保证被焊接件焊接点位于型腔中心。
4.施工操作时,现场 1.50米 范围之内,不得有无关人员停留。
5.施工操作时,现场 1—— 2米 范围之内,不得有易燃物品摆放。
6.操作人员必须戴上有一定隔热效果的工作手套。
7.操作人员不得面对于熔模开口处操作施工。
8.点火时,一旦引燃粉被引燃,操作人员必须立即离开熔模至少1.50米 。
9.当熔粉反应结束后,任何人不得直接接触熔模和被焊接件。
10.当熔粉反应结束后,须待熔模和被焊接件自然冷却10——20秒,使用清模铲、钢刷、毛刷从熔模中取出。
11.对被焊接件进行绝缘处理,必须待导线完全冷却之后方可进行。


三、结论
   本次35kv变电站的防雷接地施工工作,应用了IEA电解离子接地系统和放热焊接技术,武汉岱嘉电气  http://china.atitec.com技术有限公司拥有多项专利技术和产品,符合多项国际IEC,IEEE,UL,BS等专业标准,火泥熔接接头已通过中国电力科学研究院电力工业电气设备质量检测测试中心DL/T1315-2013 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件,并已经被列入多项中国国家标准,规范,施工图集。
火泥熔接(放热焊接,放热熔接)以其优越的熔接质量,便捷的施工方式,已广泛应用于全国电力行业的各项工程。随着变电站铜网接地的逐步使用,火泥熔接(放热焊接,放热熔接)的应用也将有广阔的前景,合理的选择接地材料的种类和形式能更好的促进这项工艺的推广。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-3-29 23:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表