摘要:随着我们城市用电的逐渐增长,变电站的数量也在逐渐增多。变电站的防雷接地传统焊接方式已经很难满足接地工程的需要,而放热焊接因为其快速、高效的焊接方式,在接地工程中已经成为最主流,最节省工期的焊接方式,放热焊接是大型工程接地中使用最广泛的焊接方式。根据岱嘉电气在沿海某地变电站的实际施工经验,来分析一下为什么沿海地区的变电站防雷接地工程要使用放热焊接的方式。
一、岱嘉电气项目介绍
沿海地区某新建变电站,室外接地网由武汉岱嘉电气负责敷设安装,该变电站要求接地电阻小于等于0.5Ω。该变电站位于路边的山坡上,占地面积约为4500平方米,根据当地地质勘测部门现场勘测,站址及四周地质上层为碎石砂砾土,下层为凝灰岩,局部含风化岩,土壤电阻率平均为300欧。岱嘉电气接地技术专家指出:由于变电站地处山坡,降阻剂的流失较快,会造成接地体严重腐蚀,决定采用IEA电解离子接地棒,从根本上解决降阻问题,保证长效稳定的降阻效果。
二、岱嘉电气技术应用
   该沿海变电站室外接地网主材为接地铜排等铜材,铜材之间的连接要选择放热焊接。放热焊接具有以下优点:
-无需外加热源(如瓦斯或电),设备轻便, 最适合于任何现场熔接作业。
-熔接速度快捷,可节省成本。(一个熔接点加清模时间,只需数秒钟)。
-作业方法简易,无需技术性焊接工人。
-放热焊接接头的导电能力要优于导体。
-因为铸造熔接,接头形状划一,品质控制容易(仅凭视检即可)。
-所加总热量比其他熔接法少很多,对绝缘物的破坏,影响甚少。因此若应用于绝缘导线之连接,可节省绝缘材料。
该变电站的接头涉及到铜排对接、十字接、T字接以及铜排和镀铜钢棒焊接。不同的接头形式对应不同的焊接模具。熔接/焊接模具是选用最好品质的耐高温石墨为材料,根据熔化铜水的流速,流向以及最后的形状等因素,精确设计制造出来。熔接/焊接模具在正常使用情况下可使用50-100次熔接。
放热焊接过程中需要用到的除了焊接模具,还会使用到一个非常关键的东西,那就是放热焊粉也叫做火泥熔粉或者焊药,焊粉的选择对于最终焊接接头的质量有很大的影响,所以放热焊粉我们一般施工都会推荐使用岱嘉电气自己生产的放热焊粉,Tectoweld焊粉拥有20年的生产销售经验,在使用的过程中除去操作失误,岱嘉焊粉从未出现过质量问题。
三、项目总结
现在变电站越来越多的使用铜材,而放热焊接是铜材连接的首选。武汉岱嘉电气放热焊接模具和焊粉都是采用国际标准生产,在业界评价良好,随放热焊接方式在接地工程中的广泛使用,其相关的焊粉、焊接模具等耗材同样需要选在有良好口碑品牌。
此次工程中使用了IEA电解离子接地极,很多人可能并不知道电解离子接地极是什么东西,其实,电解离子接地极是现在最好的接地系统,不仅占地小,施工方便,周期短,降阻效果好,且使用寿命长,完全免维护。完全可以代替传统接地方式,极具推广和应用价值。
1、免费提供专业防雷接地专业技术解答
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;
岱嘉电气20年专注于防雷工程耗材供应和施工技术解决方案,岱嘉电气从接地耗材到接地技术支持再到接地施工,可从根本上解决客户的所有防雷基地问题。
您可以通过以下方式和我们直接联系:
全国服务热线:400-027-3181           Q  Q:1072080644
接地业务经理:18502715650(程经理)  邮箱:1072080644@qq.com

 楼主| 发表于 2017-1-10 14:51:12 | 显示全部楼层
专注防雷接地20年,承接相关工程,提供各种类型防雷接地耗材
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-4-19 04:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表