岱嘉电气:变电站接地网改造电解离子接地极使用技术规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-16 15:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

摘要:岱嘉电气通过某110KV变电站的接地网改造实际工程案例,对山区高电阻率地区变电站接地网的施工技术规范做了详细的解析,高电阻地区接地网一般使用的是电解离子接地极系统,因为高电阻地区的接地电阻不容易长期保持在施工要求范围之内,想要土壤电阻长期保持在合理的范围之类就必须使用电解离子接地极,电解离子接地极能不断向土壤中释放出电解离子,使得土壤电阻能够长期保持在要求的范围内,从而达到长效降阻,高效防雷的目的。
一、前言
岱嘉电气20多年的施工经验表明:变电站接地网的设计、施工问题、尤其是山区、临海、丘陵等复杂地质环境下的接地网的设计、施工问题一直是变电站建设中的一大难题。随着国家电力事业的不断发展,各种高科技产品和技术不断被电力部门所采用,IEA电解离子接地系统这一新技术以其接地效果优异,占地面积小,施工周期短的优点被得到广泛的应用。
二、岱嘉项目介绍
某山区110kv变电站面积较大,分为站内装置区与站内生活区两部分。周围地势为平原,大部分地区地表下约2米处有碎石。站内原接地网电阻值为0.65欧,不能满足电阻值小于0.5欧的标准,接地网需外引降阻改造。武汉岱嘉电气技负责该变电站的接地降组改造。
三、岱嘉技术应用
为使接地电阻小于0.5欧。我司采用外引的方式并均匀安装20IEA电解离子接地极(接地棒)作为垂直接地极配合回填料联合降阻。
IEA电解离子接地极(接地棒)由先进的合金化合物组成,电极外表是铜合金,以确保导电性能及较长使用寿命,通过顶部的呼吸孔吸收空气和土壤中的水分,使接地极中的化合物潮解产生电解离子释放到周围的土壤中,活性调节周围的土壤,将土壤电阻率降低,并且电极周围包裹的特制回填料具有良好的膨胀性、吸水性和离子渗透性,既确保电极与土壤紧密接触,降低接触电阻。
IEA电解离子接地极(接地棒)与地网连接的引出线为95mm2铜绞线,95mm2铜绞线通过火泥熔接与地网进行连接。
    火泥熔接又称为放热焊接,是放热熔接的一种,是利用化学反应(燃烧) 时产生的超高热来完成的熔接法。火泥熔接需要配备专用的火泥模具及火泥熔粉(焊粉)。
该项目施工完成回填结束后,外延部分测量电阻值为0.14欧,效果十分理想,将外延部分与主地网连接后侧得电阻值为0.46欧,达到了地网电阻值小于0.5欧的要求。
四、结论
IEA电解离子接地极(接地棒)与回填料配合使用,降阻效果十分理想,在变电站的改造工程中,建议优先考虑使用IEA电解离子接地极(接地棒),施工方便,使用寿命长,免维护。极具应用价值。
岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的专业IEA电解离子接地极,岱嘉电气Tecto weld IEA电解离子接地极采用国际先进生产技术生产,能长效降低土壤电阻,使土壤导电性能长期保持在一个比较高的水平,让故障电流轻易泄流到土壤中,从而充分发挥接地系统的保护作用。岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提IEA电解离子接地极,从接地极的提供到其他服务,岱嘉电气Tecto weld IEA电解离子接地极得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。
1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;
您可以通过以下方式和我们直接联系:
全国服务热线:400-027-3181              Q Q1072080644
接地业务经理:18502715650(程经理)    邮箱:1072080644@qq.com