ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2813|回复: 1

为什么大部分防雷接地工程都要求接地电阻小于4欧?

[复制链接]
发表于 2017-6-8 14:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

岱嘉电气在实际的防雷接地工程施工中,大多数项目上都是要求接地电阻要小于4Ω。那么为什么会有这样一个要求呢?大多数施工人员可能也都不太清楚是为什么,在实际的施工中,根据工程项目的实际情况,岱嘉电气会选用IEA电解离子接地极或者传统接地棒,镀铜钢棒等接地耗材,结合火泥熔接的方式来进行降阻施工。
下面详细来说一下为什么防雷接地电阻是4欧:
1、4欧姆是怎么得来的?
4欧姆这个数字不是随口一说就定下来的,这个数字是经过计算。
2、依据什么计算来的?
依据人所能承受的工频电流、人体的电阻、设备外壳的接地电阻、电源的中性点接地电阻等计算来的。
3、怎么计算呢?
答:人所能承受的工频电流:概率为50%时,成年男性的摆脱电流约为15.5mA,成年女性的摆脱电流约为10.5mA;概率为99.5%时,成年男性约为22.5mA,成年女性约为15mA。人的室颤域值50mA。对于50Hz工频电流,在1秒钟内,上限流过100mA电流时,人不会死亡。人体的电阻:在电压1000V,95%手掌面积接触带电体时的视在电阻为1500Ω。那么这个时候开始计算:
无保护接地:
I人=U/(R人+R中性点)
有保护接地:
I短路电流=U/[R中性点+R人·R外壳·(R人+R外壳)]
I人=(U-I短路电流·R保护接地电阻)/R人≤100mA
这样就把R保护接地电阻求出来了。它就小于4欧姆就可以。
岱嘉电气20年专注于生产防雷接地工程中使用的专业IEA电解离子接地极,岱嘉电气TectoweldIEA电解离子接地极采用国际先进生产技术生产,能长效降低土壤电阻,使土壤导电性能长期保持在一个比较高的水平,让故障电流轻易泄流到土壤中,从而充分发挥接地系统的保护作用。岱嘉电气为电力行业,中国石化、电信、民航、轨道交通、医院、学校等行业众多项目中防雷接地工程提IEA电解离子接地极,从接地极的提供到其他服务,岱嘉电气TectoweldIEA电解离子接地极得到项目方采购主管一致好评,与众多项目有多年稳定供货合作。
1、免费提供专业防雷接地专业技术指导
2、送变电站、石化、电信机房、通信塔、轨道交通、医院大楼、学校等场地防雷接地工程接地棒、放热焊粉、铜排等耗材资深提供商
3、为各行业接地工程提供接地耗材及防雷接地技术支持;为采购商提供优质焊粉、接地棒等耗材,并且可提供施工服务;
您可以通过以下方式和我们直接联系:
全国服务热线:400-027-3181QQ:2868601312
接地业务经理:18502715650(程经理)邮箱:ryx@atitec.com
岱嘉电气网址:www.atitec.cn

 楼主| 发表于 2017-6-8 15:24:48 | 显示全部楼层
防雷接地工程所有行业均可提供相关防雷接地耗材,IEA电解离子接地极,镀铜钢棒,接地棒,火泥熔粉,放热焊粉,焊接模具,回填料,降阻剂等,任何防雷接地相关需求均可满足。有任何需要请与我们联系!!