 楼主| 发表于 2004-11-18 11:44:00 | 只看该作者
好了。不灌了。信号部分太多图片了。有空再灌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-11-19 17:16:00 | 只看该作者
工程做得很大嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-11-19 21:07:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由solemnity在 2004/11/19 09:17pm 第 1 次编辑]

通天老人家是专门做大工程的,你不知道吗?老平你什么时候做的啊?浩大的工程赚了不少吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2004-11-20 09:41:00 | 只看该作者
工程有许多问题啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
 楼主| 发表于 2004-11-20 09:47:00 | 只看该作者
下面引用由郁冬2004/11/20 09:41am 发表的内容:
工程有许多问题啊~

愿请教详细。发出来就是求指点,寻交流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2004-11-20 11:56:00 | 只看该作者
石黑接地模块是个什么东东?以前好象没接触过,能介绍一下吗?

雷神大哥,我现在遇到一个工程,地质环境非常差,现在施工电源接地电阻是16欧姆。项目要求接地电阻<0.5欧,此建筑在山脊上,地质环境非常差,只有30-50cm的土层,土层下面的电阻率2050欧·米,往下再5米更高,达到2500欧·米,再深下去达到5000欧,而且周边全部是这种情况,深钻孔很难解决问题,可能要把地网沿50cm土层往外拉,加大地网面积,有可能会使用降阻剂,但是必须使用物理性的,不能用化学降阻剂,并且要能够使用50年。
有什么更好的办法请赐教!!万分感谢!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2004-11-20 19:17:00 | 只看该作者
石黑接地模块

我也没有听过这个东东

回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2004-11-22 11:12:00 | 只看该作者
下面引用由solemnity2004/11/20 07:17pm 发表的内容:
石黑接地模块
我也没有听过这个东东

是永远不会生锈的接地装置

有点类似干电池的芯

回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2004-11-22 13:48:00 | 只看该作者
石黑啊,电池里会有这个东西?黑石吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2004-11-23 20:17:00 | 只看该作者
哦,有点明白了,那也就是使用年限是很久了?可以达到多少年?那在一些高电阻率地区,如高山上,会有多少效果?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册