ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 通天雷神
打印 上一主题 下一主题

[原创]综合防雷工程施工案例

[复制链接]
61
 楼主| 发表于 2005-5-11 11:22:00 | 只看该作者
哈。信号的下个工程再说吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

62
发表于 2005-5-19 10:09:00 | 只看该作者
作好地网,一方面要加大地网的面积,另外一个方面就要看你使用什么接地体,如果用金属接地体,很容易腐蚀,最多保持几年效果,过后,阻值还会升高.就象有位老兄说的用石墨的接地模块还可以,它是一种非金属接地模块,耐腐蚀,是由多种矿物质组成的,做地网效果特别好,特别适合于电阻率高的山上,而且施工也比较简单,只需要挖坑和槽就可以,不用挖那么大的宽沟子.那样太浪费人力物力了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

63
发表于 2005-5-27 10:06:00 | 只看该作者
那这种石黑接地极哪能买到?价格大概要多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

64
 楼主| 发表于 2005-6-4 12:13:00 | 只看该作者
下面引用由shaoronghua2005/05/27 10:06am 发表的内容:
那这种石黑接地极哪能买到?价格大概要多少呢?

13312892850/13902217373
回复 支持 反对

使用道具 举报

65
发表于 2005-6-14 11:34:00 | 只看该作者
建议加精!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

66
发表于 2005-6-14 22:01:00 | 只看该作者
已经很NB了。
下面我要鸡蛋里面挑骨头了。
1、连接用的螺丝好象不是镀锌的,有的已经生铁了。
2、塔的地脚螺丝杆偏小。
3、地下水位咋那么高?应加大钢材规格。
4、要再贴一个防雷系统示意图才过瘾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

67
发表于 2005-6-15 11:04:00 | 只看该作者
看了接地,雷神真是老谋深算。
其实真正管用的还就是角钢,石墨接地块“明摆着”是让人看的。如果只用角钢——显得不专业、不高科技、不好造预算了。
石墨接地块不用扁钢连接才真能比钢“长效”,真正长效(常笑)还是老酒徒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

68
发表于 2005-9-18 21:15:00 | 只看该作者
这位仁兄,我曾做过几个类似工程,如有兴趣可指教.
这种情况下,达到要求很难,而常规方法(降阻剂\打深井)等方法要么对地网有腐蚀.要么施工很困难.
我们曾在贵州水柏铁路27.5KV牵引变电站(土壤电阻率1500欧米)采用广西南宁地凯防雷工程公司的专利产品DK-AG电解地极,达到设计要求(铁二院设计).DK-AG电解地极是我公司采用世界上最先进的电解接地系统技术和本公司的专利技术而成,该技术及产品能在任何土壤条件下向地表纵深方向降低土壤接地电阻率,从而达到良好的接地效果,使用本产品将最大限度地降低接地电阻值。
DK-AG电解地极是由三节直径ф63mm,长1m的铜管组成,共有12个呼吸排泄孔。铜管内填充无毒化合物晶体,埋于地下70cm以下后,呼吸孔吸收土壤中的水份,使电解地极中的化学晶体变为电解溶液,从该孔排出,这些溶液在特殊回填土的吸取作用下,均匀的流入土壤,在土壤中形成了成片导电良好的电解离子土壤。特别是在石头上,土壤少的地区,电解液可向石山纵深方向渗透,使原来导电率极差的高山地质结构。形成了一个良好的电解质均压等电位导电通道,大大的降低原土壤中的接地土壤电阻率,最大程度地减少了接地极与周围土壤的电阻率。DK-AG 电解地极具有接地电阻随时间增长而阻值降低的特点,效果明显,施工简单,占地面积少,有效期长达几十年以上。
如有意联系我:li9374@sina.com.cn  02889986120 李光军(广西地凯成都办事处)

回复 支持 反对

使用道具 举报

69
发表于 2005-9-22 13:22:00 | 只看该作者
呵呵,都做起广告来了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

70
发表于 2005-11-7 14:07:00 | 只看该作者
  工程总计划施工时间是60个工作日,实际施工用了26个工作日。


  参与工程施工人员有:项目经理;zdayan,工程师;通天雷神,技术员;冻冬,施工员;秦关闲人、猴子、骆驼、避雷针、神龙。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-16 00:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表