ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6889|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[讨论]针体安装问题讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-15 12:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个大楼由于面积过大,设置一根针体恐怕无法达到保护半径
不知道能不能设置2根,作为交叉保护呢?
另外就是谁知道 台州的年平均雷暴日数?
沙发
发表于 2004-7-15 16:54:00 | 只看该作者
一个大楼由于面积过大,设置一根针体恐怕无法达到保护半径
不知道能不能设置2根,作为交叉保护呢?
RE:多大的楼啊?为什么不用避雷带?
台州的年平均雷暴日数54.6
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-8-21 23:36:00 | 只看该作者
用避雷带吧,楼上插一支高针这样美观吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-24 02:10:00 | 只看该作者
没有哪个规范规定一栋楼不可以设计2支或2支以上的避雷针吧?只要美观上通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-25 22:53:00 | 只看该作者
用滚球法算头都大了,何况两支,用带,再弄根西洋针,呵呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-8-26 09:48:00 | 只看该作者
下面引用由xjqxj雷电2004/08/24 02:10am 发表的内容:
没有哪个规范规定一栋楼不可以设计2支或2支以上的避雷针吧?只要美观上通过。

深圳地王大厦上面可是两根尖尖的东西哦,很酷很型因为实在是太粗了,不知道是不是两支避雷针?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-1 10:46:00 | 只看该作者
大面积的楼顶
做一根大针很不经济,
可不可以多做几几根小点的针(比如在建筑4脚)
然后做一根小得多的主针
经济一些
安全一些(结构上)
滚起来也容易一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-9-1 13:15:00 | 只看该作者
深圳地王大厦上面可是两根尖尖的东西哦,很酷很型因为实在是太粗了,不知道是不是两支避雷针?


不是避雷针那是什么呢?你认为?我想起深大一个教授的打油诗,哪个教授艺名叫李坏呵呵,他对地王的的避雷针到是有不同的见解.

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-9-2 11:41:00 | 只看该作者
深圳地王大厦用的针是IES公司的合作者LPI公司生产的ESE体系的CAT系列避雷针,也就是九九年中南建筑设计院刘兴顺先生编的国标图例中提到的系统3000中用的针,其提前预放电时间达60微秒左右,接闪半径超过六十米,引下线用的高压同轴屏蔽电缆,耐压达200KA以上,通流量135KA左右。生产产地在澳大利亚,完成测试是在美国的天然雷电实验场,利用火箭引雷,各种避雷针以几十根为一组形成方阵进行测试。

这是目前国际上比较先进的一种产品,在中国使用也较多,香港大多数高楼都是用这种产品,例如中银大厦,中环广场及一些大酒店,国内使用者在广东和上海最多。比法国的产品要好。最新的卫士5系列产品的接闪器呈橄榄球型,顶部为椭圆,这种设计是为了不引雷,使感应电场强与雷云场强更符合1:15的比例。即200KV:3MV。前者为打雷的必要条件之一,后者为击穿空气的临界电压。

汝有技术问题,请与我联系交流。
信箱:srf1113@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-2 12:33:00 | 只看该作者
專家也這麽說。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-24 05:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表