三支等高避雷针的计算方法是什么呀?规范上面也没有具体写?另外请教高人,计算避雷针的保护范围有没有什么技巧可以掌握???((
发表于 2005-11-1 09:53:00 | 显示全部楼层
我不会:(
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-1 10:47:00 | 显示全部楼层
建筑物防雷设计规范中的附录4里面有,现在的人都太懒了,@@@@嘿嘿!!!!!!!!!!1
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-1 10:52:00 | 显示全部楼层
懒懒:)
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-1 10:56:00 | 显示全部楼层
9494
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-1 14:22:00 | 显示全部楼层
好像只有单只,双支等高,双支不等高,四支等高,没有看见哪有三支不等高的呀??
回复

使用道具 举报

发表于 2005-11-1 15:05:00 | 显示全部楼层
三支等高避雷针,一般没有人这样设计,因为不经济。

假如一定要这样设计也没有问题,按两两等高避雷针计算后叠加就可以。

另外,最简单的方法是:做图法计算。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-1 16:08:00 | 显示全部楼层