发表于 2005-10-13 13:13:00 | 显示全部楼层
"每个接地极之间相隔1.5米  接地极长度是2米"这是楼主给出的接地装置情况
这是GB50057中的规范要求:
第三节 接地装置
第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
顺便说一下,地网的结构也应该注意,现在不在是单纯的拿接地电阻值出来说情况的时代了
回复

使用道具 举报

发表于 2005-10-14 12:26:00 | 显示全部楼层
接地电阻合格了。

但是有写问题。我不清楚你这个接地是给什么东西用的。要是给避雷针用的,严格的讲就不合格了。要是仅仅给电气设备用的,那就合格了。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-17 10:14:00 | 显示全部楼层
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
答案就是这里,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m.
回复

使用道具 举报