发表于 2005-2-26 15:17:00 | 显示全部楼层
电压不稳有可能造成SPD持续工作过热烧毁,我遇到过的某工地无线话吧出现过这种情况
回复

使用道具 举报

发表于 2005-2-28 12:19:00 | 显示全部楼层
呵呵。非正常的工频电压波动是会有这样的危险。可以考虑用3+1的SPD。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-3-4 08:51:00 | 显示全部楼层
大哥们,我们用的就是3+NPE结构呀
回复

使用道具 举报

发表于 2005-3-4 09:55:00 | 显示全部楼层
不知道,除了防雷设备烧毁外,烧毁变压器所供的所用设备时候也有损坏,情况怎么样呢?
(该变压器是单独相电网供电还是和其他变压器并联向电网供电,)
回复

使用道具 举报