问个试验的问题!!??请指路

[复制链接]
发表于 2005-1-18 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做杆塔接地时,引下线与地网会有断开点,以便以后测量用,在断点采用两个带螺栓的铁片连接起来的,怎么知道这个铁片的接触面符合相关要求——如何确定其能够通过雷电流!有那些参数!?怎么试验?找不到这方面的资料啊 ,求助,请为偶指条路吧
谢!
发表于 2005-1-19 12:56:00 | 显示全部楼层
有现成的断接卡
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-20 11:26:00 | 显示全部楼层
自制也行,这并没有什么特定的参数。你尚可在断接卡连接后测一下其两端的对地电阻是否一样。就OK了。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-1-20 17:47:00 | 显示全部楼层
测等电位联结电阻也可以,更方便一些。