有哪朋友对高山基站进行过验收的呢?
方法和一般的建筑相同还是按照其本行的移动规范来检测呢?
谢谢..........
发表于 2004-11-30 15:32:00 | 显示全部楼层
要说具体点,是整个防雷工程验收还是仅针对接地电阻的测量验收?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-11-30 18:55:00 | 显示全部楼层
那就拿其接地电阻这部分来说吧!
用20m 40m和50m 100m同200m 400m来测的话所测得的测是一样的吗?
如果不一样的话不同之处在哪呢!其原理所在又在哪呢!
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2004-11-30 19:07:00 | 显示全部楼层
首先是不会一样的,我试过的。