SPD在实际应用中与被保护设备的防护距离讨论

[复制链接]
发表于 2006-8-19 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

当SPD用来保护设备或安装在配电盘上。如果被保护的设备太远,由于电缆分布电容和自身电感的存在,组成LC谐振电路。电涌保护器的保护电压Up在传输中,LC谐振电路由于它激而起振,SPD的电压保护水平Up值将会随着传输距离的延长而提高,可能在终端设备上产生数倍于Up值的电压。尽管设备使用了SPD保护。但这个振荡电压仍会使设备损坏。

[upload=jpg]UploadFile/2006-8/200681910162769317.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?轻松注册

×
发表于 2006-8-28 13:33:00 | 显示全部楼层

是啊。没有问题。你要问啥?

1KV限制电压的SPD,保护30米外的设备,不计算SPD的连接导线的长度的时候,其设备L-N/L-PE间的电压约为6.5KV。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-28 17:33:00 | 显示全部楼层

没什么问题啊。因为常有人问SPD安装距离设备多远好。所以拿出来,大家探讨一下!

[此贴子已经被作者于2006-8-28 17:34:37编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-30 16:02:00 | 显示全部楼层

请教雷神:

6.5kV是如何计算出来的?谢谢!

我们也学习学习啊

回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-31 17:13:00 | 显示全部楼层
我没看懂![em11]