找回密码
 轻松注册
查看: 2636|回复: 5

[求助]医院防雷!!

[复制链接]
发表于 2006-8-23 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

医院的供电系统一般采用IT供电!不接地!

但是在做防雷处理时又必须接地!

这不是相违背????

[此贴子已经被作者于2006-8-23 16:25:56编辑过]
发表于 2006-8-23 16:43:00 | 显示全部楼层
医院为什么采用IT供电啊?有什么好处啊?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-23 16:44:00 | 显示全部楼层
一般在手术室,重病监护室!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-23 16:55:00 | 显示全部楼层

做防雷还是必要的,可以采用不同的防雷措施嘛!

回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-23 21:42:00 | 显示全部楼层

谁说IT系统不接地?

定义:电力系统的带电部分与大地无直接连接(或有一点经足够大的阻抗接地),用电设备的外露可导电部分通过保护线至接地极!

回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-24 10:10:00 | 显示全部楼层

定义我知道,可是医院用这个供电系统有什么好处就不知道了!谁能说说这个IT供电系统的优缺点吗?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 18:13

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表