一个10*10的扁钢地网

用的是50*5的角铁

现在全换成铜包钢的,怎么配呢

不涉及电阻,单纯配

[此贴子已经被作者于2006-10-31 14:18:09编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-30 16:11:00 | 显示全部楼层

铅包刚的也行

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-31 10:43:00 | 显示全部楼层
四角各打三根1.5米的铜包钢下去,用接头接好打到深度4.5米,连接的扁钢也可以换成铜包扁钢。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-31 10:56:00 | 显示全部楼层
学习中。。。