找回密码
 轻松注册
查看: 2481|回复: 5

[求助]双支等高独立避雷针

[复制链接]
发表于 2006-10-31 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

谁能帮我算出双支等高独立避雷针的保护高度与保护范围:一类防雷、针高19米

两针距离28.71米

 楼主| 发表于 2006-10-31 16:50:00 | 显示全部楼层
什么没人理我啊!!!!!各位大侠快点帮忙算算好不好!!!很急的啊!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-31 20:23:00 | 显示全部楼层
27.91[em07]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-31 20:26:00 | 显示全部楼层

你说的是那个保护的高度还是保护范围?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-31 20:39:00 | 显示全部楼层
最大保护半径
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-10-31 20:50:00 | 显示全部楼层

哦!谢谢!我就是算不出来真的怪了就是算不出来你这么高的保护半径!!!!挨郁闷啊!看来要好好看看书才行了!

回复

使用道具 举报