雷神老大哥,,你好~~

有个问题:

有次去检测,检测配电箱里 PE线 接地电阻,,用的MODEL 4102。引线往PE上一搭,,前面空开就跳闸。

拿开引线,,合闸。。。再一搭 又跳闸。。

想问问,,怎么回事??

发表于 2006-11-28 22:40:00 | 显示全部楼层
RCD就是漏电保护器有的点问题,估计他们安装的是4P空开,并且N和PE是一条线。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-29 16:53:00 | 显示全部楼层

我还是不太明白为什么会跳闸  尤其不明白为什么一搭线上去它才跳??

我知道的是:N PE合用一条线,,,N线好象不能串空开.

因为有故障电流过NPE线时,,,就要发生跳闸了......不知道我分析的对否??

那为什么一搭就跳  我还是想不通啊.

难道说这个动作导致漏电了???还是说RCD坏了,,它坏了干吗 非要我测的时候才跳呢??

等待回答~~

回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-29 22:20:00 | 显示全部楼层
呵呵。改日回答。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-30 15:05:00 | 显示全部楼层

嗯。期待雷神

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-12-1 19:32:00 | 显示全部楼层
焦急的等待 雷神中。。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-2 10:21:00 | 显示全部楼层

短路了呗!!

既然PE和N是共线,零线通过MODEL 4102对地短路吧!(为什么MODEL 4102没有烧呢?)

你把零线接在空开上试试.