找回密码
 轻松注册
楼主: 雷邦

[求助]

[复制链接]
发表于 2006-12-5 10:01:00 | 显示全部楼层
以上资料仅供阅览,如有雷同,纯属巧合![em07][em07][em07]
[此贴子已经被作者于2006-12-5 10:01:44编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-5 10:28:00 | 显示全部楼层
以下是引用000000在2006-12-5 10:01:00的发言:
以上资料仅供阅览,如有雷同,纯属巧合![em07][em07][em07]

???
回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-5 13:12:00 | 显示全部楼层
以下是引用通天雷神在2006-12-5 9:42:00的发言:

4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。

接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候,可以用ZC29B这样的摇表来测量。

接地网的对角线大于50米,需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。

这个可以!

一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。

这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。

这个怎么说的呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-5 13:17:00 | 显示全部楼层

哈。它要是线性变化的话,那你减导线电阻还可以。因为,导线电阻是线性变化的。

但是,它是指数变化的,那你不用测了,拉出去10000米测量,所有接地的工频接地电阻减了导线电阻全是负数。

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-5 13:40:00 | 显示全部楼层

接地的工频接地电阻是指数变化的!?

相对什么指数变化呢!?

回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-5 13:53:00 | 显示全部楼层
相对与地网的对角线长度,或者说,相对与地网的面积。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 21:54

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表