进、出电子信息系统机房的电源线路为什么不宜采用接空线路?
 楼主| 发表于 2007-3-24 09:42:00 | 显示全部楼层
错了。是架空线路
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-24 10:59:00 | 显示全部楼层

因为架空线易受到电磁感应产生感应电压损坏设备,一般采用电缆穿金属管埋地引入的方式.这样做的好处是:埋地引入,可以有效的减小电磁感应对电缆的影响,金属管也是屏蔽层.

另外,在进入机房处应做一次等电位连接.

自己的看法

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-26 08:07:00 | 显示全部楼层
谢谢了哈![em44]