找回密码
 轻松注册
楼主: xianghua1228

35000V高压变电所多次遭雷击,请高手讨论下怎么回事?

[复制链接]
发表于 2007-7-20 10:25:00 | 显示全部楼层

过电压在电压互感器上形成全反射,电压升高到2倍,所以它坏了。

1、避雷器和熔断器选择不合理

2、进户前加装避雷器。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-12 17:00:00 | 显示全部楼层

还是同一个变电所, 在高压线进线的地方安装了一组高压避雷器,结果共电公司把引下线引到了楼顶然后沿着避雷带引下去的 结果就出现了雷击事故,PT柜电压互感器瓷套都击碎了,我觉得应该是直接雷击.会不会就是这个引下线惹的祸呢?

还有,对于避雷器引下线的长度高于线路避雷器安装点到设备距离避雷器就不起作用的说法,请问大家有没有哪条规范上有说明呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2007-9-27 11:59:00 | 显示全部楼层
接地引下线长度太长了,建议直接在配电柜附近的建筑钢筋上接地
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-7 23:18

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表