直流雷电防护

[复制链接]
发表于 2007-5-26 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    通信系统模块局全部是开关电源整流以后给设备供电,对于整流后的48V电源,对于直流48V的雷电防护,如若利用防雷模块来进行防护,使用单片还是用两片,

   +48和地之间需要加装防雷模块吗?安装在什么位置最好,我大部分是安装是在开关电源的-48的母排上引出进行并联然后对地,

     不知道有没有那位高人具体设计和安装过,给出建议!!!!

 楼主| 发表于 2007-5-28 08:17:00 | 显示全部楼层

没有人知道 啊.雷神来了,也不帮兄弟想象

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-28 09:05:00 | 显示全部楼层

哈。昨晚太晚了啊。

我们的做法是:1、安装于设备端。2、有独立地线的时候安装2片10KA的组合型(CT)SPD。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-28 09:27:00 | 显示全部楼层
我直接用的48V直流模块
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-28 14:59:00 | 显示全部楼层
安装在设备的前端当然最好,但是从-48母排出的线路太多,没有办法实现!如果母排距离设备只有5米左右,安装在母排上,能对后端的设备起到防护吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 18:01:00 | 显示全部楼层
以下是引用lyqsucy在2007-5-26 15:21:00的发言:

我们给UT配套的全部是采用两片直流电源防雷器!可插拔!

详情可以联系我:13925282112

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-31 16:13:00 | 显示全部楼层

大部分厂家都是采用的两片,但是要讲的过去才行啊,

回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-1 10:16:00 | 显示全部楼层
以下是引用lyqsucy在2007-5-28 14:59:00的发言:
安装在设备的前端当然最好,但是从-48母排出的线路太多,没有办法实现!如果母排距离设备只有5米左右,安装在母排上,能对后端的设备起到防护吗?

能!我用的DEHN rail 48FML。很好用,三个端子,“+”“-”和“PE”

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-2 12:04:00 | 显示全部楼层

谢谢楼上的,在通信机房所有接地包括+48都是接在一起的,那么+48和地之间的模块还能起到作用吗,看上去不就是多余的,怎么解释啊

回复

使用道具 举报