发表于 2007-5-30 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 兄弟最近遇到了一个关于电视台播出机房信号防雷器的接地问题:电视台播出机房没有保护地,他们在机房的防静电地板下面做了一些公益接地,能不能把信号防雷器的接地直接接到公益地线上.请各位指点!
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:45:00 | 显示全部楼层
雷神在吗?指点指点兄弟啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 12:23:00 | 显示全部楼层
公益接地是什么东西的接地?做什么用的?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 13:00:00 | 显示全部楼层
公益接地和公益广告是不是可以一样理解,不要钱的接地吗??
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-30 14:53:00 | 显示全部楼层

他们说公益接地是他们机房所有用电设备的接地参考点,也就是把所有的用电设备的接地都连了公益地上.我自己认为他们说的就是我们用的等电位连接吧,如果是这种情况信号防雷器接地能不能直接接到他们上面.请指教!

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-30 16:26:00 | 显示全部楼层
假如,他那个接地上没有连接有电源PE线,或者,可以确定电源PE线和N线在整个建筑物内的配电系统中没有连接,那么,当其接地电阻符合标准要求,既小于4欧姆时,就可连接。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-30 16:57:00 | 显示全部楼层

谢谢雷神!