找回密码
 轻松注册
查看: 3431|回复: 3

诡求:电源防雷器连接线及接地线截面要求.!

[复制链接]
发表于 2007-6-1 07:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、一类建筑物(地雷爆破器材库)其电源引入为埋地,电源防雷器连接线及接地线截面要求.!

2、一类建筑物采用避雷针保护,其建筑物天面为金属彩板符合规范要求吗?

 楼主| 发表于 2007-6-2 20:34:00 | 显示全部楼层

这个问题?是不是太简单了!

规范GB50343-2004中指出了!还有什么规范呀!

设计为一类地爆器材库,有设备配电柜内电源防雷器线径为连接线6平,接地线为10平.照明配电箱内电源防雷器连接线与接地线均为2.5平是否合格呀! 

[此贴子已经被作者于2007-6-2 20:34:31编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-8 22:34:00 | 显示全部楼层
规范里不是有吗??
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-9 19:13:00 | 显示全部楼层

参考GB50057-94(2000)表6.3.4,GB50343-2004表6.5.1就可以。

关于彩钢板,第一类建筑采用独立避雷针、网进行直击雷保护,金属屋面不可以作为接闪器,其必须在接闪器的保护范围之内。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-8 02:19

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表