把三组40ka的防雷器并在一起就能当作120的用?

在下看到某知名厂家在这样做,是因为成本吗?难道40的三个还不如一个120的成本高,还是糊弄人的?

请各位大虾指点。

发表于 2007-8-1 16:42:00 | 显示全部楼层

好像就算并在一起也不是相加的120吧,不是直接相加的关系,只能说并起来通流大一点而已,成本嘛就不好说了。

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-1 23:43:00 | 显示全部楼层

搜索帖子“8/20μs试验电流为什么这么大?”。

[此贴子已经被作者于2007-8-1 23:47:32编辑过]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-3 11:02:00 | 显示全部楼层

YD5098-2005《通信局站防雷与接地工程设计规范》中个“9.2.9 严禁将C级40KA模块型SPD进行并联组合作为80KA、120KA的SPD使用”

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-3 16:03:00 | 显示全部楼层

有人有雷达站的防雷方案吗?

大家好,有人有雷达站的防雷方案吗

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-3 16:36:00 | 显示全部楼层
开发一个新产品往往成本比较高,,如果该厂商还没有120KA防雷器,它用3个40KA并联代替是可以理解的,