发表于 2008-4-2 11:15:00
|
显示全部楼层
回复: 请教:在没有接地电阻测试仪和接地摇表的情况下,如何测接地电阻?
原帖由 飛雪 于 2008-4-2 10:49:00 发表
[quote] 原帖由 towhy 于 2008-3-22 11:33:00 发表
当然可以,最好有调呀器。
实在没有,交流电焊机也可以!
能告诉具体过程吗? [/quote]
很简单呀,一般教科书上都有的。
打两个测试极——一个电压极、一个电流极,由于电流极要通过较大电流,应该打深一点(或多并联几个接地极:
电压测试线可以细点,将万用表串进去,打到交流电压档;电流测试电缆应较粗,将精度比较高的电流表串接进去;
用调压器,慢慢升高电压,读到U和I,R=U/I。用电焊机测试时,最好先估计一下测试电流,并预备几个大功率电阻以限制测试电流。
一般的大电流测试就是这么干的,不过,测试线缆会很长,并要倒相再测试一次。
具体看《测量导则》 |
|