空气开关和避雷器

[复制链接]
发表于 2008-6-26 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠能否指点下空开是如何和避雷器配合使用的?谢谢!
发表于 2008-6-26 16:50:00 | 显示全部楼层

回复:空气开关和避雷器

回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-27 14:23:00 | 显示全部楼层

回复:空气开关和避雷器

看是什么SPD,是开关型的不用,限压型的按照通流量划分,每级是不一样的. 开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级限压型模块,如In=40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级限压型模块,如In=20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级限压型模块,如In=10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-30 10:57:00 | 显示全部楼层

回复 3F 海儿 的帖子

谢谢你们的指点