发表于 2009-3-12 15:33:00 | 显示全部楼层
怎么会想起问这个问题呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-30 10:29:00 | 显示全部楼层
我觉得仅仅用断路器的响应时间与SPD的响应时间不是一个数量级来就说雷电流只会造成SPD动作,不会造成空开跳闸是不全面的,难道不会发生SPD先接通,大电流通过空开时造成热脱扣?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-4 22:25:00 | 显示全部楼层
最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 11:12:45 | 显示全部楼层
前端,便于更换SPD
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 11:34:05 | 显示全部楼层
13# 银狐发表于 2009-4-4 22:25 | 只看该作者 最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 11:34:30 | 显示全部楼层
那个标准?学习
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-21 10:52:52 | 显示全部楼层
看GB50057-2004图5.4.1-1就知道该装在什么地方了。 听老师说是应该放在前边是因为保护SPD的原因 因为SPD可以保护雷电流但是它就是怕工频漏电流!! 我是个初学者 恳请各位大虾多多指教!