找回密码
 轻松注册
查看: 2652|回复: 3

铁路系统防雷的一个问题?

[复制链接]
发表于 2010-4-13 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》为什么等电位环形设置时不得构成闭合回路?请指教!
发表于 2010-4-13 12:37:43 | 显示全部楼层
雷电电磁脉冲可以在闭合环路中感应出电流,所以要求不闭合,铁路系统的特殊规定吧。包括线路在内,布线都不能形成闭合环路,形成的话要在接口处做绝缘处理,这个上面写的都有
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-13 13:35:40 | 显示全部楼层
谢谢!!~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-14 14:54:33 | 显示全部楼层
hehe
看看!!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-3-6 18:05

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表