四点法测土壤电阻率,试验电级为什么不应使用螺纹杆

[复制链接]
发表于 2010-6-14 14:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T21431等规范中对 四点法测量电阻率的时候要求  试验电级应选用钢接地棒,且不应使用螺纹杆,这是为啥呢,请问各位专家
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:06:56 | 显示全部楼层
网上有这样一种说法:
螺纹钢不能作为接地体使用,螺纹钢表面凸凹不平,容易尖端放电,所以不宜做接地导体。
至于是不是就不敢肯定了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-15 13:10:09 | 显示全部楼层
  这是另外一种参考解释  
垂直接地体可以采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢,因为螺纹钢与圆钢的化学成份有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置的形状、规格、尺寸、埋设深度以及流过接地装置的电流种类、天气的季节性变化等因素有关,因此,螺纹钢其表面凹凸不平,在同等条件下安装其接地体的流散电阻比圆钢要大(接地体与土壤接触面存在缝隙)。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 09:34:07 | 显示全部楼层
我觉得主要是尖端放电的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-17 09:42:41 | 显示全部楼层
在条文说明中有说明吗!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 22:05:08 | 显示全部楼层
用这两种不同的材料分别测试下看看嘛,如果区别不大,我看也都可以用
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 15:46:41 | 显示全部楼层
是啊,可以用!