在机房内部敲了一根柱筋,引了2根接地线,1根用做配电和防雷器接地,另1根用做静电和设备保护接地。这样好点呢还是只引1根。所有接地都接在上面好?
发表于 2011-6-21 17:14:49 | 显示全部楼层
第一种好点。。分开敲两根主筋更好点。

另外机房的接地根据大小以及性质看采用的是S型还是M型的。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-22 09:28:10 | 显示全部楼层
        学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 15:25:26 | 显示全部楼层
建议刨2处主筋,各引出一根镀锌扁钢(40*4mm),以作为机房的等电位接地点,最好在机房敷设等电位网络,这样就没必要区分配电和防雷器接地,还是静电和设备保护接地,机房一般考虑做共用接地。