显示全部楼层
局部等电位就是在某个特定区域内的所有金属构件做等电位连接,如机房里的各种金属构件等电位连接在一起,机房的这个等电位网通过等电位连接端子或等电位母排与大楼的等电位网络连接。因为在工程中不可能将各种金属构件都跟大楼的等电位网络连接,只能跟附近的等电位母排连接,就形成了一个局部等电位连接网。
共地不共点是指不同的系统如强电和弱电各自通过自己的接地线连接到同一个地网上,但是它们的接地线之间不连。
晾衣架不建议与引下线相连,可以与建筑主钢筋连接。
屋面上的金属构件只能跟避雷带等电位连接。
水管一般是埋地走线,可以不连。
如果水管从楼顶(如太阳能热水器的金属水管)应在室外和室内都做接地,必须两端接地。 |
|