找回密码
 轻松注册
楼主: 438438

向专家请教。

[复制链接]
发表于 2004-6-6 12:46:00 | 显示全部楼层
电源系统可以;
信号防护要做;
机房均压等电位,静电防护也要做好.
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-7 00:01:00 | 显示全部楼层
OBO的产品你还敢用?
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-9 09:36:00 | 显示全部楼层
OBO的产品有何缺点吗?请指教.
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-22 09:55:00 | 显示全部楼层
请问你OBO有什么不好的,不要乱攻击了
回复

使用道具 举报

发表于 2004-6-22 10:08:00 | 显示全部楼层
电源部分:没必要在总配电处装MC50,只需在总配电处装V25-B/3+NPE,在机房所在楼层处安装V20-C/3+NPE,UPS前端加装OBO V20-C/3+NPE,另外在交换机和服务器的电源进线端加装OBO CNS 3-D-GB拖板插座。
信号部分:如果确实有钱哪就可以全部做RJ45端口防雷,但是我建议保护重要的端口即可,我使用过一些多端口防雷器,但是效果不好。
光纤部分:首先把光纤的加强筋和屏蔽层接地,实在不放心在路由器的入口端装OBO RJ45S-E100/4-F即可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2026-2-11 17:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表